mapa3n Inviato 1 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2016 Quanti ampere consuma approssimativamente una vasca idromassaggio con motore da 2 CV che consuma 2 kW/h di corrente elettrica AC a 220 Volt? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
167-761 Inviato 1 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2016 9,1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mapa3n Inviato 1 Dicembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2016 9,1 ...quindi collegandola ad un interruttore magnetotermico da massimo 10 A "reggerebbe", perché c'è il rendimento che è impossibile sia pari a 1, o non influisce? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
167-761 Inviato 1 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2016 ...quindi collegandola ad un interruttore magnetotermico da massimo 10 A "reggerebbe" ..."a pelo" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mapa3n Inviato 2 Dicembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Dicembre 2016 …siccome ho sbagliato e sono 3 i kW/h e quindi, facendo il rapporto tra Watt e Volt, il risultato è quasi 14 A e inoltre c'è da considerare lo spunto del motore direi che è meglio che metta un 16 A così dovrei andare sul sicuro, che ne pensi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Messaggi raccomandati
Archiviato